12樓  發表于: 2020-01-28 07:28
測通電壽命,就是說測量通電的次數或通電的時間對吧?那就不需要糾結多少mA的問題,直接用需要測量的接觸器的常開觸電就可以了,只要線圈通電,觸電就閉合,PLC計次或累計計時。線圈斷電,觸電斷開,PLC計時暫停。線圈斷或燒毀,或觸頭卡住,配合PLC的輸出(控制接觸器線圈)狀態都可以判斷為接觸器使用壽命到達。
[ 此帖被hxl202319在2020-01-28 07:34重新編輯 ]
簽名無效了,麻雀不見了!
uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-02-01 16:03
另外一個項目  是隔離檢測一個傳感器輸出的4-20ma型號,進口設備,不能連接電線。大于5ma 要給國產設備一個信號。挺好的
uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-02-06 23:14


上個接線圖
uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-02-06 23:24
開關量輸出 ,直接接PLC IO點
uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2020-08-14 12:36

uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2020-08-16 15:34


直流測量LC41接線圖,最小DC1ma  最大300A 檢測  輸出開關量
uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2020-08-16 15:49
LC41-30ma  可以用來檢測到一個LED燈的電流
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2020-08-16 22:01
加一模擬量模塊4-20MA
uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2020-08-17 12:15
模塊成本很高  而且重點是不隔離