限位感應器,感應正常(接觸時常亮,未接觸時常滅),指示燈正常。PLC監控時,當感應器接觸,指示燈亮起后,再移開,常開觸點長ON,也就是在不感應時,常開觸點也是ON的。PLC程序中對常開觸點(ON狀態)強制OFF,無反應(感應器未感應)。這種考慮是感應器問題,還是??
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 5279 點
下載積分: 125483 分
在線時間: 3956(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-09-19
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-15 10:27
你把感應器線拆掉不就知道結果了。
天語愿
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 525 點
下載積分: 744 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-02-22
最后登錄: 2024-09-10
查看天語愿的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-15 10:32
樓主PLC程序是不是都沒有進入掃描啊
閩南郎在浙里
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 335 點
下載積分: 2771 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-09-06
最后登錄: 2020-11-29
查看閩南郎在浙里的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-15 16:30
首先確定一下感應器是PNP型還是NPN型,然后把感應器輸出線拆了,看一下plc觸點通斷狀態。判斷PLC觸點好壞也可以自己短接一下那個PLC輸入點,看看通斷狀態是否正常。感應器的燈只是參考,實際要看最終輸出結果。
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-08-26
查看akaiya的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-15 22:58
感應器拆掉,單獨短路接點就知道是誰壞了
風過無痕的雨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 89 點
下載積分: 11896 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-06-09
最后登錄: 2022-12-04
查看風過無痕的雨的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-16 15:49
怎么可能可以強制輸入點的開和關