cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-24 19:30
淘了個二手的信捷XD3,剛好手頭有一個臺達M的變頻器,還有以前做項目用的XC3和M通訊的程序,稍加改動了一下程序,XD3好像是不用順序模塊的,但是確死活通訊不了,不知道問題出在哪里?    M8000改成了SM0,,竄口2也改了,變頻器參數也改了,就是沒動靜。大神們指點一下吧,都快要砸電腦了,搞暈了。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-25 10:10
首先你的說明是什么通訊?再也要將你如何設置的跟大家說說,才能知道問題出在那里,你這樣說都摸不到頭腦。
dmf790101
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 7180 點
下載積分: 3164 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2016-02-27
最后登錄: 2024-11-10
查看dmf790101的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-25 10:59
在左邊添加變頻器
工控小石
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 154 點
下載積分: 575 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2024-11-06
查看工控小石的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-25 11:18
你先確定是不是線的問題(我上次用485通訊那個正負反了),可以用串口調試軟件發代碼試一下。通訊的寄存器地址要比說明書高一位(我這邊開始也是死活不行后面把地址2001H改成2002H就可以了
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-25 20:28
用的是MODBUS RTU通訊 協議,REGR   REGW讀寫指令   很簡單的小程序,感 覺就是很EASY的東西,就是通訊不了,XD3應該比XC3好用簡單多了啊,不知道 問題出在哪里?我把程序 縮小到只有一條讀頻率的指令,還是不行,我估計不是出在程序上面,應該是在 設置上面,PLC竄口2的參數和變頻器的參數完全一樣,也寫入到PLC了,斷電重啟了,那位同學說線的問題,我也量過了,換過三根線,還是一樣,A------SG+         B-------SG-,絕對不會錯的,今天刷了下機,還是不行。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-29 16:12
先用萬用表量下PLC運行通信指令時通信線A.B的電壓有沒有變化??
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-11-29 16:54
圖片:
變頻器怎么設置的?
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 170 點
下載積分: 47218 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2024-11-09
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-12-29 20:15
請問樓主做過信捷XC3的MODBUS RTU同臺達變頻器通訊嗎,如果用過XD的MODBUS RTU通訊應該沒問題了,我做過信捷XC3-MODBUS RTU同9個臺達VFD-M通信,信捷XC3PLC通信還是很好用的