portugal7
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 495 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-06-07
查看portugal7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-06 15:42
在目前的設備上用RS指令進行232的自由口通信,程序內容RS D200 D150 D0 K19,通信正常,當將D0改成其它任意的寄存器,馬上就不能接收數據了。有遇到過這種情況的朋友能指點一下,謝謝!
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8945 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-13
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-07 15:42
D0 K19,表示接收數據從D0開始,共19個D,也就是說:D0-D18為接收到的數據 存放位置,如果你改為D50 K19,就變成D50-D68,數據 存放位置變了。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
專業編程多年
電氣自動化實戰13年。。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 538 點
下載積分: 1099 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-08-14
最后登錄: 2022-06-29
查看專業編程多年的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-20 09:37
不能受數據的意思是什么,你是怎么判斷不能接受數據的
深圳及周邊:PLC工控項目承接
寶安及周邊:自動化教學
全球及宇宙:電氣工控品買賣
18689489819 微信同號