  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-05-24
最后登錄: 2024-07-11
查看a346048764的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-13 16:28
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
CPU跟模擬量模塊 還有觸摸屏電源端接線保險絲都會燒,用萬用表量這些東西的電源進線接負極的端子跟地線是通的  是不是這些東西已經燒了?有備份的程序,如果買新的能不能直接用,剛開始跟編程軟件的通訊怎么建立?還有模擬量模塊有沒有其他設置,還是換上就能用?還有跟觸摸屏的通訊在哪里設置的  是昆侖通態的觸摸屏  有沒有大神幫幫忙啊   沒有搞過西門子的
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是悲,但可以慰藉的是,你總不枉在這世界上活了一場。
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-11-23
查看張少磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-14 09:00
一般為了抗干擾 24V-極會選擇接地的 你有源程序直接下進去就行了 擴展模塊在編程軟件里組態的 擴展模塊本身不用設置什么
a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-05-24
最后登錄: 2024-07-11
查看a346048764的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-14 10:03
引用
引用第1樓張少磊于2019-12-14 09:00發表的  :
一般為了抗干擾 24V-極會選擇接地的 你有源程序直接下進去就行了 擴展模塊在編程軟件里組態的 擴展模塊本身不用設置什么

24V負極可以接地嗎?   現在主要的問題是我如果把CPU 跟模塊的電源接上去的話就會燒保險絲?這樣是不是就說明這些東西已經壞了?
還有剛開始的通訊怎么建立呢?
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是悲,但可以慰藉的是,你總不枉在這世界上活了一場。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-14 11:50
拔掉PLC和觸摸屏的通訊線,PLC接通電源,也壞保險絲么?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-05-24
最后登錄: 2024-07-11
查看a346048764的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-12-14 15:00
引用
引用第3樓guochunyi于2019-12-14 11:50發表的  :
拔掉PLC和觸摸屏的通訊線,PLC接通電源,也壞保險絲么?

這個沒有試,但是我分開試電源線了。。這四個東西任何一個電源線接上都會燒保險絲。。?赡苁且呀洘龎牧。。。。主要是想請教大家買來新的PLC跟模塊,還有觸摸屏怎么更換,都需要設置哪些?我有程序備份   沒有弄過西門子的。。
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是悲,但可以慰藉的是,你總不枉在這世界上活了一場。
slayer0204
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 97 點
下載積分: 6013 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-04-02
最后登錄: 2023-12-18
查看slayer0204的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-16 08:15
plc4個件分別單獨接24v也燒保險?走根飛線試試看,還沒遇到過連cpu帶模塊一起短路的情況
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-11-23
查看張少磊的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-12-16 08:38
引用
引用第2樓a346048764于2019-12-14 10:03發表的  :

7樓  發表于: 2019-12-16 08:40
引用
引用第4樓a346048764于2019-12-14 15:00發表的  :

這個沒有試,但是我分開試電源線了。。這四個東西任何一個電源線接上都會燒保險絲。。。可能是已經燒壞了。。。。主要是想請教大家買來新的PLC跟模塊,還有觸摸屏怎么更換,都需要設置哪些?我有程序備份   沒有弄過西門子的。。

你先確認下你的24V電源有沒有問題 排查下線路
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2024-12-12
查看小明同學233的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-12-16 09:19
首先你先排除線路問題,買新的更換之后確保接線一致,然后下程序的時候把程序塊系統塊數據塊全下進去,一般就可以了,不需要別的操作
a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-05-24
最后登錄: 2024-07-11
查看a346048764的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-12-16 09:58
引用
引用第7樓張少磊于2019-12-16 08:40發表的  :

你先確認下你的24V電源有沒有問題 排查下線路

我把這幾個東西的電源拆了之后就可以。。。接任何一個就不行。。。
10樓  發表于: 2019-12-16 11:21
引用
引用第8樓小明同學233于2019-12-16 09:19發表的  :
首先你先排除線路問題,買新的更換之后確保接線一致,然后下程序的時候把程序塊系統塊數據塊全下進去,一般就可以了,不需要別的操作

最開始跟編程軟件的通訊怎么建立呢? 還有跟昆侖通態的觸摸屏的通訊怎么設置呢?
11樓  發表于: 2019-12-16 12:09
引用
引用第10樓a346048764于2019-12-16 11:21發表的  :

最開始跟編程軟件的通訊怎么建立呢? 還有跟昆侖通態的觸摸屏的通訊怎么設置呢?

200smart插網線就可以跟編程軟件通訊了啊,只有你保證觸摸屏跟之前PLC接線一樣,然后程序完全一樣,理論上觸摸屏這邊不需要設置了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go