a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() CPU跟模擬量模塊 還有觸摸屏電源端接線保險絲都會燒,用萬用表量這些東西的電源進線接負極的端子跟地線是通的 是不是這些東西已經燒了?有備份的程序,如果買新的能不能直接用,剛開始跟編程軟件的通訊怎么建立?還有模擬量模塊有沒有其他設置,還是換上就能用?還有跟觸摸屏的通訊在哪里設置的 是昆侖通態的觸摸屏 有沒有大神幫幫忙啊 沒有搞過西門子的 |
|
---|---|---|
|
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園?
![]() |
一般為了抗干擾 24V-極會選擇接地的 你有源程序直接下進去就行了 擴展模塊在編程軟件里組態的 擴展模塊本身不用設置什么 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
![]() |
24V負極可以接地嗎? 現在主要的問題是我如果把CPU 跟模塊的電源接上去的話就會燒保險絲?這樣是不是就說明這些東西已經壞了? 還有剛開始的通訊怎么建立呢? |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
拔掉PLC和觸摸屏的通訊線,PLC接通電源,也壞保險絲么? |
|
---|---|---|
|
a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
![]() |
這個沒有試,但是我分開試電源線了。。這四個東西任何一個電源線接上都會燒保險絲。。?赡苁且呀洘龎牧。。。。主要是想請教大家買來新的PLC跟模塊,還有觸摸屏怎么更換,都需要設置哪些?我有程序備份 沒有弄過西門子的。。 |
|
---|---|---|
|
slayer0204
級別: 正式會員
![]() |
plc4個件分別單獨接24v也燒保險?走根飛線試試看,還沒遇到過連cpu帶模塊一起短路的情況 |
---|---|
|
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園?
![]() |
24負極可以接地的 |
---|---|
|
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園?
![]() |
你先確認下你的24V電源有沒有問題 排查下線路 |
---|---|
|
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
![]() |
首先你先排除線路問題,買新的更換之后確保接線一致,然后下程序的時候把程序塊系統塊數據塊全下進去,一般就可以了,不需要別的操作 |
---|---|
|
a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
![]() |
我把這幾個東西的電源拆了之后就可以。。。接任何一個就不行。。。 |
|
---|---|---|
|
a346048764
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是
級別: 略有小成
![]() |
最開始跟編程軟件的通訊怎么建立呢? 還有跟昆侖通態的觸摸屏的通訊怎么設置呢? |
|
---|---|---|
|