  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
shi1021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 4145 點
下載積分: 22703 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2024-04-15
查看shi1021的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2019-12-28 21:45
確定PLC是繼電器輸出嗎?
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8824 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-10
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-12-28 22:06
引用
引用樓主齊天大圣于2019-12-27 11:33發表的 plc 輸出有24V電壓,但是繼電器不吸合為什么? :
今天遇到個情況,三菱plc手動有輸出24V,但是繼電器沒有反應。亮電流用萬能表量不出來。有遇到過嗎

回復樓上:樓主是這樣說的,就算是晶體管輸出,也是驅動繼電器的。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
uploader
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 3102 點
下載積分: 18374 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2024-04-26
查看uploader的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-12-29 08:56
顯然是Com, -24VDC 沒有接好。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 414 點
下載積分: 992 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-11-10
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-12-29 10:45
三菱plc,晶體管的不能輸出+24v。分別測量y腳和繼電器線圈的電壓
zzk139
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 196 點
下載積分: 503 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-06-07
最后登錄: 2024-10-03
查看zzk139的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2019-12-29 14:39
測繼電器線圈二端,如果有24V電壓而繼電器不吸合,估計是繼電器壞,換其他繼電器試試,如果換好的繼電器也不吸合,有可能是PLC輸出點壞,換其他輸出點試試看,有些時候輸出點有電壓,但電流輸出不夠,線圈不能吸合。
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 5645 點
下載積分: 479 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-11-08
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2019-12-30 08:45
同一個繼電器,一邊是24+接開關電源,另一邊分別接兩個輸出點。這兩個輸出點都亮燈,都有24V電壓。但是一個輸出點有吸合,一個輸出點不吸合。
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8824 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-10
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2019-12-30 09:48
引用
引用第17樓齊天大圣于2019-12-30 08:45發表的  :
同一個繼電器,一邊是24+接開關電源,另一邊分別接兩個輸出點。這兩個輸出點都亮燈,都有24V電壓。但是一個輸出點有吸合,一個輸出點不吸合。

不吸合那個觸點,接上繼電器時,是多少伏?24V繼電器低于18V時,吸合就不可靠了.
按你的說法,PLC應是晶體管輸出,量電壓時應在接上繼電器時測量,電壓低繼電器會吸合不了!而斷開繼電器時,PLC接點為空載狀態,如果晶體管壞了,可能會出現有電壓而電流很小,接上繼電器后掉電壓的情況.
[ 此帖被anlyl2014在2019-12-30 09:53重新編輯 ]
活到老,學到老!
19樓  發表于: 2019-12-30 10:30
引用
引用第18樓anlyl2014于2019-12-30 09:48發表的  :

20樓  發表于: 2019-12-30 12:53
你試下用指針式萬用表量下,是多少伏?
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
落葉林
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 520 點
下載積分: 11764 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2021-07-02
查看落葉林的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2019-12-30 13:12
樓主可以把你接的線拍照圖片(控制方式),或許這樣更容易看出問題(試試看)。
ddsloveme1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 95 點
下載積分: 943 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-12-23
最后登錄: 2021-04-18
查看ddsloveme1的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2019-12-30 14:10
直接量繼電器線圈有電壓沒,先搞清楚信號到位沒!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go