樓主  發表于: 2020-01-02 11:22
驅動器報警BB,百度了一下說是沒有接伺服使能信號的緣故,可是我在軟件里面設置了伺服始終常on了呀,還是可能說是基極封鎖命令,也就是控制信號沒輸入,可以將PN50A參數設為8170,怎么設置呀。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1605 個
工控威望: 7029 點
下載積分: 33422 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-01-08
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-03 19:15
端子接口線短接試試