yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-21 17:27
各位師傅,想詢問一下HMI中警報是否可以用一個D值來顯示,例如 D=1 EMO ON 、D=2 電源異常 ,是否可用此方式
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-21 17:33
完全可以的,取決于顯示的報警信息的編輯
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-21 18:10
師傅,我的意思是 D1 =1 顯示 EMO ON 、D1 = 2 電源異常,都是使用同個D1來做
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-21 19:23
看你用哪家的HMI,我用威倫的是可以啦
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1080 個
工控威望: 1341 點
下載積分: 3411 分
在線時間: 726(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-22
查看bruce2020的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-21 20:33
128個報警。三菱。
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-01-21 20:36
普洛菲斯表示可以,其他沒用過。
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-01-22 08:23
我是使用三菱GS系列的,卻找不到該設定
不知道有師傅知道在哪邊設定嗎
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-01-22 09:09
圖片:
看看是不是這個
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-01-29 11:48
引用
引用第7樓twingo49于2020-01-22 09:09發表的  :
看看是不是這個


這個設定是以一個D值使用16個bit去做警報,所以如果有256個警報要處理這樣就需要使用16個D值,而我的意思是是否可以只用一個D值去移動里面的數值來達到256個警報
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-01-29 12:18
圖片:
引用
引用第8樓yoyo2001426于2020-01-29 11:48發表的  :


這個設定是以一個D值使用16個bit去做警報,所以如果有256個警報要處理這樣就需要使用16個D值,而我的意思是是否可以只用一個D值去移動里面的數值來達到256個警報

試試這個
秋雨~~
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 133 點
下載積分: 724 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-08-08
最后登錄: 2021-12-21
查看秋雨~~的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-02-24 19:45
學習了!
nbtr小賴
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 577 點
下載積分: 566 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2019-08-28
最后登錄: 2023-07-18
查看nbtr小賴的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-02-29 16:33
可以是可以,問題在于,你機臺同時只有一個報警存在么。