你這個程序是從2號站讀回4個字,讀回的數據放在以地址VB2110字節開始的存儲區中。從你的程序看,2號站點中40001中的數據存到S7-200PLC的VW2110中、2號站點中40002的數據存放到PLC的VW2112中、2號站點中40003的數據存放到PLC的VW2114中、2號站點中40004的數據存放到PLC的VW2116中。
如果你讀回來的數據是實數,比如2號站點中40004中的數據是電流,那么你再把VW2116中的數據用轉換指令轉換為實數并存放到VDxxxx中再進行換算即可。