hnwygcb009
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-19 23:20
圖片:
圖片:
新人初學200PLC的PID(硬件CPU226+EM235  ),做一個0-20毫安對應0-100度的控制程序,使用PID向導生成PID程序,但調用PID程序時,PID指令的反饋值和輸出值起波浪線,報錯不能編譯,現將程序上傳,請各位師傅指教,不勝感激!
附件: 自編模擬量處理(0-20毫安對應0到100度).zip (5 K) 下載次數:71
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19654 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-23 07:55
建議不要用向導做PID,S7-200的PID向導本身?存在缺陷。