  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 170 點
下載積分: 47218 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2024-11-09
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2020-03-01 09:11
我公司有2個配電房相隔約100米,本來是一個配電房供一車間的,后來有一個車間電不夠用把另一配電房拉線過來專供2臺設備用{新增設備),這樣用也是相安無事的,過段時間再增加一臺設備時想把2個變壓器零線并在一起,一并瞬間接線柱起電火花就像2根相線短路聲音還很大的,估計是2個變壓器零線之間的電位差,就像同一變壓器零線和地線雖然是同一抽頭出來的可零線經過各種各樣的負載后零線和地線并在一起時也會起火花,這也是零線和地線電位差
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-03-01 22:54
如果用電設備本就已經分區,且兩分區之間不需要聯絡,就不要連接。
如果需要聯絡使用(特殊情況一臺變壓器帶2個分區),是可以連接的,但接地也需要連接。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-03-02 22:40
干嘛要把零線并在一起?多余。
樓主留言:
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線 所以詢問零線是不是可以并用
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 2604 點
下載積分: 14320 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-11-10
查看huangaijia的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-03-03 18:21
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2020-03-03 19:38
引用
引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下


你這樣做更加不安全!

要知道零線也是一條帶電導體,兩臺不同區域的變壓器(不是并聯使用)零線如果并在一起,萬一其中一臺變壓器的零線引出線接觸不良或者斷線,另一臺的零線就會過載,電位就會升高,就有可能帶上危險電壓。

如果一旦某臺變壓器停電維護,該臺變壓器就有可能帶上危險電壓,有可能危害正在維護的工作人員,使他們處于危險環境之中。

所以,兩臺不同的變壓器,即使并聯使用,各自的零線也不能直接并聯,各自必須有各自的隔離開關(在供電的輸出端),何況你現在的零線不是在兩臺變壓器并聯使用的供電線路中間并聯呢!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 這個分析靠譜
    lqbzlqbz
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 976 個
    工控威望: 1121 點
    下載積分: 18023 分
    在線時間: 697(小時)
    注冊時間: 2009-08-26
    最后登錄: 2021-06-18
    查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2020-03-03 22:27
    引用
    引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
    因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下

    如果原來是一臺變壓器供電,改兩臺變壓器后考慮電纜的承載能力夠不,如果夠的話,建議在配電室改造為兩臺變壓器并聯運行。最安全的辦法還是重新拉電纜。
    123qw123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 511 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2015-10-07
    最后登錄: 2024-09-30
    查看123qw123的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2020-03-06 07:20
    沒有0序互感器是可以公用0線的。要保證所并變壓器0線不斷。
    塞外海島
    不停的前進
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 489 個
    工控威望: 634 點
    下載積分: 1445 分
    在線時間: 1522(小時)
    注冊時間: 2012-10-05
    最后登錄: 2024-11-10
    查看塞外海島的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2020-03-08 17:05
    圖片:
    圖片:
    因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
        1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
       :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的
    肥肥的瘦子
    一個小小維修猿轉行成了一個小小調試電氣工程師。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 243 個
    工控威望: 2389 點
    下載積分: 2889 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2020-02-28
    最后登錄: 2024-11-09
    查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2020-03-08 17:34
    學習了,變壓器加入所有規格參數全部相同,可以并聯麼?
    如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
    塞外海島
    不停的前進
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 489 個
    工控威望: 634 點
    下載積分: 1445 分
    在線時間: 1522(小時)
    注冊時間: 2012-10-05
    最后登錄: 2024-11-10
    查看塞外海島的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2020-03-08 18:04
    描述:并列運行條件如下
    圖片:
    可以并聯,實際運行一般都是分段運行的;倒負荷的時候并聯下,或者一段進線故障母聯自投;
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 665 個
    工控威望: 806 點
    下載積分: 6695 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-11-09
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2020-03-09 20:12
    引用
    引用第19樓zsqlaoer于2020-03-08 17:05發表的  :
    你引用的規范不是令別人更加糊涂嗎?


    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go