新人來襲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-08-28
最后登錄: 2020-03-04
查看新人來襲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-03 15:53
我現在光電信號的時間超過一定值表示這個信號有效,低于這個時間值,表示這個信號無效,但是我在有些信號采集需求在光電的上升沿觸發的,能不能過濾掉短時間的光電信號。
例如: 但光電的高電平信號時間 大于1s 在這個高電平的上升沿觸發事件A. 光電的高電平信號小于1s 這個高電平的上升沿不觸發任何事件,表示無效。
這樣的情況能不能實現,應該如何去做。 我采用的是 西門子200plc
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-08-13
查看安川電機的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-03 15:59
定時器啊
樓主留言:
能給個簡單案例嗎
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1158 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-11-13
查看yiyang1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-03 21:36
這個叫做信號濾波防抖
樓主留言:
請問一下這個大體要怎么做 能給個案例嗎
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19654 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-04 07:52
沿采集之后再做處理就OK了
樓主留言:
沿采集我也是要是有時效性的 ,有些信號采集了必須立馬觸發事件,這樣采集在處理后會不會出現誤差。
maojingxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 210 點
下載積分: 10770 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2012-01-18
最后登錄: 2024-11-12
查看maojingxi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-15 10:10
打開系統塊,設置輸入濾波時間,應該能解決