https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1611813&b_id=7&s_id=0&pno=1


各位大神,由于篇幅問題,不再重新敘述。各位大神能否進入以上鏈接,幫小弟看一下OPC與S7-1200的 S7通訊問題?
感謝!
由于無法發表鏈接,所以做了點修改,要復制連接后在地址欄輸入才能訪問。
[ 此帖被phoebe在2020-03-08 22:43重新編輯 ]
phoebe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 598 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2023-03-23
查看phoebe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-08 23:04
SIMATIC NET 用的是V15版本
OPC server在博途中的組態也是V15版本,剛才又測試了一下,貌似OPC server選擇V8.2版本就可以進行設置了,看S7連接屬性,應該是問題不大了。版本太高的原因?高版本為什么會出現這個情況呢?
slayer0204
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 97 點
下載積分: 6013 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-04-02
最后登錄: 2023-12-18
查看slayer0204的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-09 08:05
走opc通訊的話,把數據塊屬性里的優化塊訪問選項取消掉就可以了