樓主  發表于: 2020-03-16 09:38
圖片:
如圖:下面三種接地線方法,個人認為都與接地端連通了,為什么是第一種效果最好。
fx5u.taobao.com
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 299 點
下載積分: 2904 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-11-12
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-16 10:39
圖一可以理解成全部單獨接地
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 634 點
下載積分: 1445 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-11-12
查看塞外海島的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-16 14:21
規范要求就是單獨接地,你第二個尚可的,其實是錯誤的,正規不允許這么接的
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-16 15:10
我想第一種是單獨接地
叮咯嚨咚嗆
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 83 點
下載積分: 1495 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2020-02-15
最后登錄: 2020-12-30
查看?﹪颠藛艿 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-16 15:42
你那尚可還沒有錯誤的好,反正都錯的,接地的第一根線斷了就會有設備接地斷開,這樣就容易外殼帶點嘍,自己想想吧。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-12
查看老兔子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-03-16 19:49
引用
引用樓主huiming于2020-03-16 09:38發表的 接地線討論 :
如圖:下面三種接地線方法,個人認為都與接地端連通了,為什么是第一種效果最好。


huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1639 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-11-12
查看huiming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-03-17 11:42
謝謝各位的解答
fx5u.taobao.com
好灰塵
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 184 點
下載積分: 9491 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-02-06
最后登錄: 2024-11-09
查看好灰塵的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-03-17 12:31
謝謝各位的解答
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-10-01
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-03-17 17:08
用的最多的是第二種,原來是錯的。。。
qaz1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 680 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2024-11-08
查看qaz1976的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-03-17 20:38
引起不同設備間相互干擾的原因有多種,其中一個原因是存在電位差,上圖中只有第一中接法才能使三臺變頻器處于等電位。