樓主  發表于: 2020-03-24 16:09
圖片:
各位大佬,請教下,像圖中的流水線,有很多擋停和支線(到專機設備)。 這相鄰兩個擋停的邏輯怎么做。我考慮了兩種:
1. 若擋停(N+1)允許上級進料=1,則擋停N放行。工件到達擋停(N+1)位置,允許上級進料=0.  
2.若擋停(N+1)允許上級進料=1,則擋停N放行,工件離開擋停N則擋停(N+1)允許上級進料=0。
主要就是下級擋停的允許上級進料信號什么時候復位,是下級擋停感應到工件到位后復位“允許上級進料信號”還是工件通過了上級擋停就復位這個信號?
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 1385 點
下載積分: 5344 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-08-21
查看mk自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-24 16:33
個人見解:只要你的每個擋停動作的啟動做一個互鎖,第二鎖第一、第三鎖第二、依次類推下去;第二完成解除與第一的互鎖,第三完成解除第二的互鎖,這樣就避免出現工件回挨著工件的現象。
多學多用!
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1034 個
工控威望: 1293 點
下載積分: 3293 分
在線時間: 703(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-09-19
查看bruce2020的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-24 18:23
這個見過。實際上就是ATS 傳送拉,或者是利用德國的緩沖器來實現當pallet。然后又緩沖器的地方加基恩士感應器。需要對pallet定位的話,可以精定位。
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 531 點
下載積分: 6631 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-08-14
查看xtay的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-25 08:38
2樓正解,簡單明了成本低。三菱PLC做流水線控制穩穩的
專注自動化應用  歡迎同行加入!
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 557 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-05-09
查看hl1357978的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-25 08:50
引用
引用第1樓mk自動化于2020-03-24 16:33發表的  :
個人見解:只要你的每個擋停動作的啟動做一個互鎖,第二鎖第一、第三鎖第二、依次類推下去;第二完成解除與第一的互鎖,第三完成解除第二的互鎖,這樣就避免出現工件回挨著工件的現象。

嗯,那就是第一個擋停走完鎖住第一個,第二個走完解鎖第一個。  但是這樣的話,如果我中間直接拉走一個托盤或者人手動模擬給傳感器一個信號這個擋停動作了,后面的就無法動作了,