matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-25 08:40
工藝要求
1.DI信號1輸入,伺服走速度模式; DI信號2輸入,停止速度模式(無縫銜接,不允許停止),伺服走位置模式;
如果是這樣的要求,最低的控制器和伺服驅動器配置是什么? 200PLC+V90能否實現?
2.DI信號1輸入,伺服走位置模式; DI信號2輸入,中止前一個未走完的動作(不允許停機降速,速度保持。^續位置模式,走一個準確的位置;
這種要求呢? 200SMART+V90能否可以
呼嘉偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 181 點
下載積分: 518 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2024-06-25
查看呼嘉偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-25 09:56
運動控制還是三菱好用一點
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1785 個
工控威望: 2039 點
下載積分: 2655 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-13
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-25 13:27
西門子1200,三菱3u,5u, OMRON CP1