美中不足
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 149 點
下載積分: 413 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-11-29
最后登錄: 2021-09-02
查看美中不足的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-29 15:11
圖片:
我這邊是買了一個313C-2DP的西門子PLC,CPU是緊湊型上面帶IO點的,我看了上面的接線圖,輸入公共端1L+接了24V,1M接了24v-,發現輸入只有接入24V才能接通,然后輸出的是24V的電壓,我想詢問一下怎么才能讓輸入接24V-也能接通呀,然后輸出也是24V-。然后這款CPU只能是pnp輸入。。。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-29 21:12
西門子的就是這樣,沒有第二種接法,可以用固態繼電器倒一下。就像三菱Q模塊,買了就定了極性
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-30 18:26
簡單,PNP可用NPN替換,采用外掛繼電器轉化一下電平即可
三人行者必有我?,擇其善者而從之
lywww9218
厚積薄發
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 261 點
下載積分: 996 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2019-12-18
最后登錄: 2024-11-09
查看lywww9218的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-07 15:16
這種模塊就這樣,要看它是灌電流還是拉電流輸入輸出的,選擇模塊前注意一下。
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-05-08 11:35
不能變哦