樓主  發表于: 2020-04-07 17:39
求助:西門子v20變頻,想要用外部端子控制啟停,用485寫入運行頻率。目前參數p700設為端子控制,p1000設為485寫入頻率,其他相關參數已設,但頻率寫入到40101,變頻無反應?醋钚掳娴牟僮魇謨,寫入百分比到40003,還是不行。
thanqq
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 7491 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2019-12-24
最后登錄: 2024-09-13
查看thanqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-07 19:06
先讀狀態字 看是不是通訊成功
再考慮寫
樓主留言:
通訊沒有問題,可以讀,也可以寫,就是把頻率寫入40101中變頻器沒反應
會飛的豬
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1014 點
下載積分: 848 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2024-09-14
查看會飛的豬的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-08 06:39
寫4100