PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-01-03
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 23:03
引用
引用第4樓13771165220于2020-04-24 12:23發表的??:


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?


掃描周期與濾波時間無關。

掃描周期包括讀取過程映像區,執行程序,輸出刷新等但不包含濾波時間。對于輸入,讀取映像區也就一次過,時間應該是納秒級的。

而輸入信號要持續到濾波時間長度才認為有效。長的濾波時間可以防止一些干擾,但信號的采集會滯后,甚至會被過濾掉。
比如高速計數器輸入信號,設置濾波時間過長,會導致脈沖丟失。