13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-22 10:29
PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 2420 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-22 11:52
接通大于0.05s信號有,即判定為1,接通小于0.05s信號有,即判定為0。
做工控人.不停學習.分享.交流.
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 196 點
下載積分: 8038 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2024-11-01
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-22 17:17
個人理解3點:
1.DI采集硬件上就是光耦隔離,等效電路上外部信號通過串聯一個電阻+LED(控制在5mA左右,高速計數器或特殊應用可能不同),光耦另一端是一個三極管開關,導通MCU的DIO。
2.DI采集軟件上有濾波處理,是防止開關或繼電器產生的抖動,一般設定是10ms,也可以自定義。
3.目前部分PLC程序步數不超過10000步的話,循環時間也不超過1ms,完全可以識別出來。
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 703 點
下載積分: 5328 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-08-05
最后登錄: 2024-11-09
查看linmaker的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-23 08:44
在這里大家講的只是大概的原理,可能不夠全面細致。這方面建議樓主找PLC入門書箱看,上面都講到這個問題?催^就能明白!
國產智能視覺產品,媲美進口視覺產品,方便替換,降成本明顯。功能齊全,提示式操作界面,可有效降低使用人員技能要求;
免費提供評估方案,上門演示視覺檢測效果,提供樣機免費試用;
東莞泰捷力自動化技術有限公司 EV-X系列智能視覺,您視覺檢測項目更佳的選擇!
電話/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-04-24 12:23
引用
引用第2樓wangzhentang于2020-04-22 17:17發表的  :
個人理解3點:
比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-04-24 16:36
10ms電子濾波的意思是信號要持續ON 10ms以上才會判定為ON
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 5645 點
下載積分: 479 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-11-08
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-04-24 16:57
應該是反應時間
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-08
查看ajunn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-04-24 23:03
引用
引用第4樓13771165220于2020-04-24 12:23發表的??:


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?


掃描周期與濾波時間無關。

掃描周期包括讀取過程映像區,執行程序,輸出刷新等但不包含濾波時間。對于輸入,讀取映像區也就一次過,時間應該是納秒級的。

而輸入信號要持續到濾波時間長度才認為有效。長的濾波時間可以防止一些干擾,但信號的采集會滯后,甚至會被過濾掉。
比如高速計數器輸入信號,設置濾波時間過長,會導致脈沖丟失。
樓主留言:
真誠感謝!
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-07
查看受不了了的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-04-25 12:39
這設計到原子操作,輸入點還好,那些多字節的數據,還可能多好幾個地方都要用到,比如觸摸屏鍵盤寫一個雙字的數據去PLC,這通訊就會把數據扯“爛”了,程序里還對這個數進行判斷,有可能中斷里還用到這個數據,是不是越想越怕