勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-26 16:42
在出現故障之前一直正常使用。調試程序,用電腦通過透明傳輸監控plc。把plc斷線,但是沒有斷開監控,然后gxwork2軟件一直未響應。
打開電腦任務管理器,強行關閉軟件,重啟電腦,然后就出現了以下的故障。
故障表現
通過觸摸屏上的按鈕或plc控制的畫面寄存器進入個別畫面,無法進入畫面,并且彈出“顯示屏無效”對話框。
能夠進入的畫面中,其他一切操作正常。
采取過的措施:
1:重新寫入bootOS,重新寫入數據。故障仍在。
2:斷電重啟。故障仍在。
3:將以前舊的數據文件重新寫入。故障仍在。
4:重新建立一個畫面,把進入不了的畫面中的對象復制到新畫面。依然提示“顯示屏無效”。故障仍在。
5;重新建立一個畫面,把進入不了的畫面中的對象復制到新畫面。刪除部分對象(數值顯示輸入框),可以正常進入畫面。

大神們,我實在不知道問題的原因在哪里了。
下一步準備換觸摸屏了。
[ 此帖被勤工儉學在2020-04-26 16:56重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-26 18:13
檢查一下畫面編號。以前老屏的畫面是從0開始,現在新屏的畫面是從1開始。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-30 18:08
個人猜測可能是plc的bd通信模塊屏蔽線接地了影響了。