471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-09-14
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-02 18:47
觸摸屏里找不到KV-7500,最新是KV5500,如何連接
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-09-14
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-02 20:06
觸摸屏想使用R10000以上地址,好像只能使用R10000以內
pcu03422
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 725 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2024-08-22
查看pcu03422的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-06 13:42
你好
我是使用Ethernet連線
Proface 4501
選擇KV-700/1000/3000/5000 Ethernet UDP連線

再來需要更改PLC的系列設定
進入Device/PLC設定的頁面
頁面下方有一個Settings的顯示 有一個小小的圖示可以進入"Individual Device Settings"
Series改成KV-3000/5000/7000
Port我是設定8501

以上提供參考
圖片我無法上傳上來
有問題可再提問
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+10(zyfzxh) 熱心助人!
    471165265
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 535 個
    工控威望: 774 點
    下載積分: 797 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2016-01-01
    最后登錄: 2024-09-14
    查看471165265的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-05-07 14:55
    找到原因,少了兩個安裝包