skil35
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1683 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2019-04-10
最后登錄: 2024-12-02
查看skil35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-03 10:48
三菱JE-40B伺服電機上電后嗡嗡響,負載很小,聯軸器直接連接的類扇葉的東西。通電后扇葉一致來回擺動,幾秒鐘后驅動器報警。使用一鍵調整需要開啟伺服運行,但這種情況下無法運行就報警了,請問各路大神這個怎么破?還有伺服電機較軟,剛性怎么調整,翻了手冊也沒找到怎么調整的,本人對松下比較熟悉,這個三菱光纖JE第一次用,懇求各位大佬幫忙!!
skil35
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1683 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2019-04-10
最后登錄: 2024-12-02
查看skil35的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-06 14:20
感謝各位的出謀劃策,確實時電機剛性小。但是負載很小,不是小馬拉大車,400w電機就帶個跟風扇的東西,幾乎是空載。最后幾經折騰,發現機構裝配上傳動軸跟電機軸不同心造成的電機震動,重新調整了裝配位置,然后一鍵整定好了。奇怪的是就算不同心,阻力也很小,手輕輕一撥,也轉的很順,不知道為啥電機就是一個勁的震。