skil35
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2019-04-10
最后登錄: 2024-06-07
查看skil35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-03 10:48
三菱JE-40B伺服電機上電后嗡嗡響,負載很小,聯軸器直接連接的類扇葉的東西。通電后扇葉一致來回擺動,幾秒鐘后驅動器報警。使用一鍵調整需要開啟伺服運行,但這種情況下無法運行就報警了,請問各路大神這個怎么破?還有伺服電機較軟,剛性怎么調整,翻了手冊也沒找到怎么調整的,本人對松下比較熟悉,這個三菱光纖JE第一次用,懇求各位大佬幫忙!
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-07-29
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-03 12:50
伺服太小,剛性不夠,用MR Configurator2軟件 調大剛性還是這樣的話建議加減速機。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(skil35) 熱心助人!
    在奮斗的年代
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 218 點
    下載積分: 29104 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2016-01-05
    最后登錄: 2023-11-06
    查看在奮斗的年代的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-05-03 14:19
    剛性強,慣量比加大
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(skil35) 熱心助人!
    nbtr小賴
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 566 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2019-08-28
    最后登錄: 2023-07-18
    查看nbtr小賴的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-05-04 10:34
    機構都完美的情況下可能是小牛拉大車,我這邊里更多的是機構打表沒打好,個別區段憋著了
    淡淡雨季
    以前看到山就想知道山后面是什么,現在我不想知道了
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 228 個
    工控威望: 426 點
    下載積分: 4275 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2018-09-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看淡淡雨季的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-05-05 11:42
    這種情況一般都是電機小了,加大電機或者加減速機吧
    skil35
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 1673 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2019-04-10
    最后登錄: 2024-06-07
    查看skil35的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-05-06 14:20
    感謝各位的出謀劃策,確實時電機剛性小。但是負載很小,不是小馬拉大車,400w電機就帶個跟風扇的東西,幾乎是空載。最后幾經折騰,發現機構裝配上傳動軸跟電機軸不同心造成的電機震動,重新調整了裝配位置,然后一鍵整定好了。奇怪的是就算不同心,阻力也很小,手輕輕一撥,也轉的很順,不知道為啥電機就是一個勁的震。