各位老師好:用三菱FX-3U - 4AD和用0-10KPa作壓力顯示。用SCL定坐標指令,但是出來的壓力與實際壓力誤差很大,請問各位老師如何修正正負偏差。謝謝!
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-08-27
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-11 22:50
你先確認你收到的模擬量和你對應的是不是一樣的,如果是電流輸入,那你做多一個SDL指令轉成0-5v電壓,再測量一下是不是對應的電壓,這個指令我用過一次沒有發現什么貓膩啊。要不然就是你的參數設置不對
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1190 個
工控威望: 1833 點
下載積分: 76907 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-19
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-12 08:26
你的壓力計是電壓型還是電流型?
有可能是受干擾,
還有一些會零點飄移,需要自己做個校正
東隅已逝,桑榆非晚。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1754 個
工控威望: 2008 點
下載積分: 2647 分
在線時間: 2171(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-19
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-12 10:23
你加減乘除算一下就可以了
鋼方材
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-09-04
查看鋼方材的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-05-12 16:39
謝謝各位老師。一樓的老師請問SDL指令是什么,在三菱PLC中找不SDL指令和如何使用。謝謝
[ 此帖被鋼方材在2020-05-12 16:56重新編輯 ]