三菱有個ALT交替指令試試
LDP  XO   ALT  MO
ld   x0    ldi  m0   out  t0  k5
ld  x0   ldi  mo  ld  t0   set m1
ld m0  rst  m1
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zxl2216910)
    zxl2216910
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 2332 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2020-04-28
    最后登錄: 2022-11-29
    查看zxl2216910的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2020-05-14 13:44
    圖片:
    感謝10樓和11樓的大神指導!感謝大家!
    10樓的方法試了,可以使用,不太完美,畢竟一直按著的話就頻繁切換狀態了。

    11樓的方法要完美一些,但是直接按11樓的測試不能用,改動了一下,如下圖測試ok!
    sssshadow
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 49 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 638 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2020-01-20
    最后登錄: 2020-10-15
    查看sssshadow的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2020-05-15 09:33
    看了你本來的問題,其實長按不是必須的,你要的功能大概是是單按鈕切換啟停這種,11樓的ALT指令是最方便的,不需要長按延時的話一行程序就寫完了,這個是高級指令,網上還有很多用基本指令甚至繼電器電路實現的這個功能,樓主有興趣可以搜一下
    wu19821221
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 788 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-11-04
    最后登錄: 2023-04-27
    查看wu19821221的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2020-05-15 11:39
    為啥不考慮使用交替式按鈕就好 ,你想的複雜了
    • «