akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-01
查看akaiya的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-19 20:30
請教各位前輩
最近閒暇時間開始在練習FX的編程
現在因為M值不夠使用D值拆分成為線圈使用
結果才發現D100.0/D101.0/D102.0......
無法使用Z變數耶

目前是傻瓜式
D100.0--------(M400)
D101.0--------(M401)
.
.
D119.0--------(M419)

這樣做成實在太累人
若是有100點不是要寫100行....
懇請前輩指點
小弟應該如何書寫迴路才可精簡迴路
在此先說聲謝謝
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8814 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-08
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-20 06:30
就FX3U而言,M繼電器有7680個,不會不夠用;


若要用D100.0對應M400可這樣做,變址Z在D中不好處理到位元的,
  

這樣子,就得到你要的效果:
D100.0==M400;
D100.1==M401
余類推,共32位
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
443489005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 182 點
下載積分: 650 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-12-11
最后登錄: 2024-05-15
查看443489005的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-20 13:40
DMOV   D0Z0 K8M0
yooyo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 201 點
下載積分: 833 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2022-01-27
查看yooyo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-20 14:15
上面兩個仁兄都沒有看清楚樓主的要求
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8814 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-08
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-05-20 15:06
引用
引用第3樓yooyo于2020-05-20 14:15發表的  :
上面兩個仁兄都沒有看清楚樓主的要求

怎么沒看清楚樓主要求?我不是說清楚了嗎?D變址不好處理到位元M!!
FX3U不存在M不夠用的情況
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
謙虛是對的
謙虛一些總不會錯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 167 點
下載積分: 4522 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2020-04-01
最后登錄: 2024-10-23
查看謙虛是對的的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-05-20 15:20
三菱Q系列PLC有個指令叫TEST 樓主去了解一下
TEST D0Z0 K0 M0Z0 可以滿足你的要求
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 127050 分
在線時間: 4006(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-11-07
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-05-20 15:27
圖片:
參考一下吧
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-01
查看akaiya的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-05-20 20:49
多謝以上幾位熱心指點
提供的意見對小弟都很有幫助
可以使用在不同的情況
在此再向各位說聲謝謝
yooyo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 201 點
下載積分: 833 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2022-01-27
查看yooyo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-05-21 01:02
引用
引用第4樓anlyl2014于2020-05-20 15:06發表的  :

怎么沒看清楚樓主要求?我不是說清楚了嗎?D變址不好處理到位元M!!
FX3U不存在M不夠用的情況

別人是D101.0--------(M401)    你是D100.1--------(M401)