圖片:
如圖設備上的PLC 是FP-XC60R+擴展DA2 連接富士人機,PLC是有加密的,F(xiàn)要在PLC增加一個通訊口(AFPX-COM1)和臺達人機通訊,請問AFPX-COM1要進入PLC設置參數嗎?
[ 此帖被huiming在2020-05-25 17:20重新編輯 ]
士林變頻器代理 18312516885
yuetianbing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 326 點
下載積分: 889 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2014-03-12
最后登錄: 2024-12-23
查看yuetianbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-25 17:23
可以 默認參數  9600 8,o,1
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(huiming)
  • 下載積分:+1(tudou0117) 熱心助人!
    zhuo610616
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 251 點
    下載積分: 1503 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2014-07-16
    最后登錄: 2023-03-12
    查看zhuo610616的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-05-26 08:04
    要的,你那個槽位是要設置com3的通訊參數
    wmswangwww
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 8347 分
    在線時間: 265(小時)
    注冊時間: 2012-01-04
    最后登錄: 2024-11-16
    查看wmswangwww的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-05-26 09:32
    這個你可將松下5針編程口引出的線通過開關一分為二,ON時連富士,OFF時連臺達,就不用動PLC程序了