控制小白
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 79 點
下載積分: 972 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2019-06-02
最后登錄: 2020-06-04
查看控制小白的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-03 20:49
圖片:
圖片:
我設置的Q6.0為高電平,然后用modbus協議通訊,然后我用串口進行監控發現plc傳的信息是00 00,而不是FF 00,請問我哪里出錯了?
控制小白
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 79 點
下載積分: 972 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2019-06-02
最后登錄: 2020-06-04
查看控制小白的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-03 21:37
圖片:
圖片:
用IB17也是,無論IB7是0還是0,plc的輸出都是00 00
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7257 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-26
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-04 09:00
你沒往這些地址里賦值吧
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。。   QQ:545636511
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7257 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-26
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-04 09:05
    



http://www.ad.siemens.com.cn/service/article/wap/S7-200/S7-200modbus/Default.aspx
本文詳細闡述了S7-200 Modbus RTU 通信原理和接線方法。