evahot
常與同好爭高下,不與傻瓜論長短
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 482 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-05-10
最后登錄: 2024-10-28
查看evahot的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-05 10:58
圖片:
在使用FX3GPLC+FX3G-CNV-ADP中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊時,使用modbus功能是可以通行上的。D8400等也都是有值得。
使用FX3UPLC+FX3U-CNV-BD中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊,使用modbus功能通訊不上。
多次清理內存后重新灌程序進去,重新上電后監視寄存器地址D8400、D8401、D8414數值都為0。這是為什么呢...
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2039 個
工控威望: 2956 點
下載積分: 25167 分
在線時間: 1429(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-05 12:40
chanel
[ 此帖被030403118在2020-06-06 08:45重新編輯 ]
項目、視覺、通訊QQ3515716
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-05 12:45
程序沒看出問題,請檢查以下地方

1,PLC 參數  通訊參數那是不是設置了,如果設置了就沖突了,那不能設置
2,相同的通訊有沒有使用RS  RS2指令,如果使用了也沖突了
3,F(xiàn)X3U-485ADP-MB的指令燈顯示正常嗎?
樓主留言:
你好!
1、PLC參數設置里的通訊設置都沒有勾選,也問過三菱客服,不需要進行設置。
2、485modbus RTU我是做從站的,所以也沒有使用RS、RS2指令。
3、模塊指示燈SD和RD都不閃爍。(當我在PLC參數設置進行通信設置時,但主站發送信息時,RD接收指示燈是閃爍的。后來問了是不需要設置,又關閉了并斷電重啟了。)
一樣的程序,F(xiàn)X3G的可以正常通訊,換到了FX3U就不行,很奇怪
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2039 個
工控威望: 2956 點
下載積分: 25167 分
在線時間: 1429(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-06 08:45
哎 都說了通道設置問題
項目、視覺、通訊QQ3515716
明志求救者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 273 點
下載積分: 711 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2020-05-07
最后登錄: 2020-08-26
查看明志求救者的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-06-11 17:16
我目前也卡在M8411沒有動作
重灌也沒用
但是我的FX3U-485ADP-MB只有亮POWER燈
是不是接線錯了,才導致M8411沒動作
樓主留言:
問題已找到,是PLC固件版本太低了,跟換了一個19年產的PLC就好了。固件版本可以查看D8001,我現在能通訊的版本值是24321.
evahot
常與同好爭高下,不與傻瓜論長短
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 482 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-05-10
最后登錄: 2024-10-28
查看evahot的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-06-12 10:44
6樓  發表于: 2020-06-12 11:34
我也沒事了,看監視是要看PLC內部的,每次都點到模擬的,難怪沒動作
看了別人PLC跟SRZ的圖後改了線後就可以傳輸數值了
valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-06-22 12:07
牛,我以前也碰到了同樣的問題,問了客服半天,沒有解決,但是我?guī)蓚mb模塊,第二個模塊能通訊上,第一個不行,我也是醉了。
valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-06-22 12:07
用3ga就沒有問題