工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
|
論壇的大神們,請教個問題,伺服可以不用上位機控制,內部設置用一個輸入信號控制,每次轉360°,或者每次啟動檢測到有信號輸入就停止 |
---|---|
|
dh0010
級別: 論壇先鋒
|
可以用臺達A2的PR模式(P1-01=1) 第一個問題可利用事件DI.EVx觸發PR增量定位命令設定走一圈的PUU數目即可 第二個問題可以把觸發的PR改成停止命令,可以用0速度命令或直接寫P5-07=1000都可停止 作法可參考=> 利用DI事件觸發 PR走定長 |
---|---|
|