三菱d700變頻器運行正常無報警顯示電壓,顯示頻率正常,但顯示電流為零該什么解決???求大佬幫。
hutaoa
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 89 點
下載積分: 592 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2019-04-16
最后登錄: 2024-08-23
查看hutaoa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-12 13:12
沒有正確的連接負載
珂971103
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 91 點
下載積分: 347 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-20
最后登錄: 2024-03-30
查看珂971103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-13 17:40
大佬,那我又該什么改???給個圖可好???
六六的風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 383 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-01-03
查看六六的風的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-15 17:54
當輸出電流沒有達到規定的電流水平 (變頻器額定電流值的 5%)時,將輸出電流作為 0A 進行監視。因此,在使用了比變頻器容量更小的電機的