曼巴精神5
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 239 點
下載積分: 800 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-09-14
查看曼巴精神5的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-18 10:09
圖片:
圖片:
在使用ORG指令的時候原點感應器必須要用圖片上的點位嘛?還有一個在使用就是CJ1W-113定位模塊的時候,需要接原點感應器嘛?如果不需要怎么定位這個原點。參數設置這些我看了,但是沒找到需不需要接原點感應器。公共原點是什么意思?
[ 此帖被李青云123789在2020-06-18 10:57重新編輯 ]
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-18 14:04
使用定位模塊做原點搜索就的解感應開關,不做原點搜索就不用接,公共原點就是它們的COM端。
樓主留言:
但是定位模塊回原不都是用原點搜索的嘛?
曼巴精神5
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 239 點
下載積分: 800 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-09-14
查看曼巴精神5的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-18 17:31
圖片:
圖片:
我在程序里面沒有找到原點。克詰該是沒有接一個輸入點把?
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1203(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-09-19
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-18 21:58
Q2000.06就是執行原點
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-07-02 21:48
原點搜索用到原點輸入信號還是原點接近信號,取決于你的搜索方式的選擇。