小名嘟嘟
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 141 點
下載積分: 522 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2019-11-24
最后登錄: 2023-10-31
查看小名嘟嘟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-21 23:00
PLC先上電再插串口線,程序調試正常,但是直接斷電源后再上電時(串口通訊線一直插著)BD板的接收RD燈常亮,SD不亮,板子溫度急劇上升,這時拔掉串口線燈還亮,只有斷電源,請問什么原因?
lizhendong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 607 個
工控威望: 798 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 833(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2024-09-07
查看lizhendong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-21 23:05
要先插串口線,PLC再上電。!有可能壞了
小名嘟嘟
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 141 點
下載積分: 522 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2019-11-24
最后登錄: 2023-10-31
查看小名嘟嘟的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-21 23:18
按照先上電在插串口線時無異常,通訊也正常,板子應該沒問題;但是去現場上機后肯定是隨時關機,串口線一直插著的,還是哪里不對沒找到問題。
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 297 個
工控威望: 629 點
下載積分: 1705 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2024-09-09
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-22 11:18
換個新的BD板,看是否一樣的情況就明白啦,而且一個新的BD板不貴,
加油!