dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-24 13:44
LS變頻器模塊損壞導致過電流故障維修:過電流故障報警是LS變頻器的一個常見故障,導致LS變頻器維修過電路故障的原因有以下幾點:1)與負載的GD²相比,加速/減速時間太短;2)負載大于變頻器額定;3)當電機自由運行時,變頻器有輸出;4)輸出短路或者接地故障5)電機機械制動運行太快;6)由于冷卻扇故障,主電路部件過熱。
LS變頻器模塊損壞導致過電流故障維修:根據以上導致LS變頻器維修過電路故障的原因進行如下檢查維護:1)增加加速/減速時間;2)增極變頻器容量;3)在電機停止后啟動;4)檢查輸出配線;5)檢查機械制動;6)檢查冷卻扇。http://www.cncswx.com
LS變頻器模塊損壞導致過電流故障維修:在排除上述的LS變頻器因變頻器加減速時間、電機功率不適合等故障原因外,就有可能是LS變頻器內部的硬件出現了問題導致變頻器出現過電路故障。導致LS變頻器維修內部模塊損壞的原因有:①輸出負載發生短路缺相;②負載過大,大電流持續出現;③負載波動很大,導致浪涌電流過大。在LS變頻器維修更換內部的模塊時,根據LS變頻器維修功率的大小采用以下公司的模塊進行替換,小功率的變頻器模塊一般使用泰科電子(TYCO)的PIM模塊,中等功率變頻器則是使用了富士公司PIM模塊和三菱公司IGBT模塊。大功率的變頻器模塊可以使用西門子的IGBT模塊。