1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 674 個
工控威望: 862 點
下載積分: 2039 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-14
查看1935807118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-09 15:20
今天用了款FX3SA系列的PLC,試了下M斷電保持只有M500-M511,這完全不夠用啊!以前一般用FX3U的沒有遇到這種問題,在不換PLC的情況下不知道有沒有什么好解決的辦法,謝謝!
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 4434 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 2959(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-15
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-09 15:56
你的就是比人家少?
規格跟目錄看仔細一點...
引用
引用樓主1935807118于2020-07-09 15:20發表的 關于FX3SA斷電保持的問題 :
今天用了款FX3SA系列的PLC,試了下M斷電保持只有M500-M511,這完全不夠用!以前一般用FX3U的沒有遇到這種問題,在不換PLC的情況下不知道有沒有什么好解決的辦法,謝謝!
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 674 個
工控威望: 862 點
下載積分: 2039 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-14
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-09 16:20
引用
引用第1樓brian于2020-07-09 15:56發表的  :
你的就是比人家少?
規格跟目錄看仔細一點...


我試了下,只要M512以上的斷電就保持不了,直接在程序上驗證了,現在改為用C16-C23來代替用了。
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 614 個
工控威望: 808 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 1523(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-15
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-09 17:45
M384~M511   128點

不看手冊
385385
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 1219 點
下載積分: 38246 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2017-01-21
最后登錄: 2024-11-05
查看385385的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-07-17 09:25
感覺PLC是壞了…壞了……壞了