wxm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 108 點
下載積分: 343 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-06-30
查看wxm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-21 08:11
請各位大師指點一下
我用Fx3U一485一BD和森島SD780變頻器RS一485通信,變頻器沒有反應。
串口調試:用PLC發出和串口反回是一樣的數據。
PLC和變頻器設置參數是一至的
wxm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 108 點
下載積分: 343 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-06-30
查看wxm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-21 08:14
SD780.pdf (968 K) 下载次数:7
wxm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 108 點
下載積分: 343 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-06-30
查看wxm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-21 08:17

  
  
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-21 19:45
一看就知道沒有CRC校驗
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-07-21 19:47
變頻器要通信也要把變頻器設定為通信格式
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 248 點
下載積分: 35935 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2024-11-09
查看huch1111的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-07-23 16:41
用無協議就要定義參數
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19347 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-10-28
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-07-23 16:45
沒有校驗,也沒有報文,這個肯定沒有辦法通訊的呢。。
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-07-26 07:06
兄德您把三菱通信想得太簡單了,以為是西門子PLC啊