某一單位110KW電機星三角啟動,轉換不過來,原來的電工硬是查不到原因,到現場,很簡單,就是星接觸器的輔助觸頭不到位,原因是星接觸器和輔助觸頭機械連接部老化損壞帶不動輔助觸頭復位,只有更換星接觸器了,但沒有備件,原來的電工說增加一輔助繼電器替代輔助觸頭,我也是醉了,大家討論下增加輔助繼電器有沒有危險
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63106 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-10
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-16 07:20
可以滴,加一組繼電器與接觸器并聯。不好嗎
ntbigcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 170 點
下載積分: 52665 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2020-02-22
最后登錄: 2024-11-10
查看ntbigcg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-16 08:41
用輔助接觸器吧,繼電器帶載能力差了點,成一粘住了就麻煩了,另外電路要稍加改動,要判斷是否有粘連。
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 131 點
下載積分: 2685 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2024-10-25
查看yyande的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-17 21:21
理論上可以用中間繼電器應急處理。根據你的描述,此廠設備比較老舊,不要過于指望老板肯花錢更換接觸器。尤其是有一個自以為是的維修人員,以為幫老板省錢,其實是挖坑埋自己。
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-08-17 22:32
個人是這樣認為的,星三角啟動電路的關鍵和安全就是星和角互鎖輔助觸頭,部分嚴謹?shù)碾娐愤有機械互鎖,星的輔助觸頭損壞,增加中間繼電器,在各個器件正常情況下是沒有問題正常使用。但如果在故障情況下,例如星接觸器線圈斷電,主觸頭粘連分不開,增加的中間繼電器吸合,那就出大問題了。。  所以跟那老板說明了增加中間繼電器的潛在風險,最后還是換了星接觸器,西門子的1000多
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-08
查看1992sd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-08-19 12:10
有時候并不是查不出原因,而是老板不承認,想找出不花錢或少花錢的解決辦法。
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-10-24
查看張少磊的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-08-19 15:08
星三角建議最好在75KW以下使用 超過75可以 用軟啟動 變頻器 自耦變壓器