zhj3637067
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 504 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2015-08-30
最后登錄: 2023-12-14
查看zhj3637067的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-16 18:16
圖片:
我現在使用三菱GT2310-VTBD 觸摸屏 ,通過串行通訊連接Q04UDH   的PLC,基板配置如下圖片,剛開始下完程序,觸摸屏與PLC正常通訊,但我一下載定位模塊QD77MS后,觸摸屏就與PLC通訊不正常,有時通訊不上,有時通訊上但半天才能反應過來
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5245 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-09-14
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-16 22:43
你的意思是讀取QD77MS的程序后,PLC和觸摸屏就通訊異常嗎?
珂971103
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 91 點
下載積分: 347 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-20
最后登錄: 2024-03-30
查看珂971103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-17 08:51
plc讀取定位模塊時是不是通過觸摸屏再讀。???如果是這樣那就很正常?梢灾苯佑胮lc讀取定位模塊
guangyu85
工程師
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 519 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5756 分
在線時間: 385(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-09-13
查看guangyu85的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-17 10:21
引用
引用第2樓珂971103于2020-08-17 08:51發表的  :
plc讀取定位模塊時是不是通過觸摸屏再讀????如果是這樣那就很正常。可以直接用plc讀取定位模塊



還有這種操作???
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-08-17 15:25
QD77MS 設置錯誤,有可能導致CPU報錯,從而導致觸摸屏與CPU通訊異常。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步