• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-09
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-17 16:20
圖片:
一直沒怎么解除三菱PLC,幾年前用過三菱FX系列PLC
我記得用功能指令是可以避開雙線圈問題的,例如SET  RST指令,我記得當初我就是這么寫程序的,還調試過。

幾年沒用了,今天發現再用這個指令,編譯時報錯,如截圖。

很多人建議用輔助繼電器M去并聯輸出Y點,
可是我覺得這樣很麻煩,比如某個氣缸的兩個輸出點Y,如果這個氣缸在工作過程中,需要反復動作,
那么它每個動作都要指定不同的M點去并聯,
如果很多這樣的氣缸,出Y點外,還要給他們分配很多M點,這樣豈不是很不方便,還要占用那么多M點

如果用置位和復位指令,每個動作只要置位當前的Y點,動作結束復位Y點,
下一個動作時,再置位這個Y點,動作結束再復位這個Y點,

這樣雖然多次用了置位復位指令,但最起碼輸出Y的對應關系始終是一一對應,不用通過很多M點。
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-17 16:42
餓哦這個會報錯???
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4191 個
工控威望: 7559 點
下載積分: 14703 分
在線時間: 2839(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-09
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-17 16:46
什么系列?從新模擬了嗎
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7953 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-07
查看小侯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-17 16:49
這個錯誤
我不知道你怎麼操作出來的
不過我照你的程式下去編寫並且模擬卻沒有報錯
或許你是是問怎樣設置才不會對SET報錯


本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(時光琉璃年華) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(2310036294) 老貼,這個在哪找到的。
    2310036294
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 187 個
    工控威望: 426 點
    下載積分: 1461 分
    在線時間: 98(小時)
    注冊時間: 2015-02-10
    最后登錄: 2024-11-09
    查看2310036294的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-08-18 10:23
    3樓給出答案了
    gang.liu9
    禪城-及時雨
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 462 個
    工控威望: 1578 點
    下載積分: 123 分
    在線時間: 214(小時)
    注冊時間: 2006-09-02
    最后登錄: 2024-10-23
    查看gang.liu9的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-08-20 08:05
    除了步進指令和程序調用指令外,確實不要用雙線圈。一樓的觀點本人不贊同。
    13771165220
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 323 個
    工控威望: 553 點
    下載積分: 1601 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2017-11-27
    最后登錄: 2024-10-31
    查看13771165220的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-08-22 14:36
    引用
    引用第5樓gang.liu9于2020-08-20 08:05發表的  :
    除了步進指令和程序調用指令外,確實不要用雙線圈。一樓的觀點本人不贊同。

    經常用簡單工程,好像默認多個set不會報錯(一般不用),使用標簽后好像是會有警告的。回答的不專業了
    云皮兒
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 118 點
    下載積分: 718 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2017-06-26
    最后登錄: 2024-06-23
    查看云皮兒的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-08-31 17:02
    三菱是允許雙線圈的 你把握掃描順序就不會出錯 后面的運算值會覆蓋前面的  你確認使用的值掃描的實際是對的 就沒毛病    
    小孟孟
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 533 點
    下載積分: 14126 分
    在線時間: 266(小時)
    注冊時間: 2019-02-16
    最后登錄: 2024-11-01
    查看小孟孟的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-08-31 17:09
    那是警告吧沒事的。我就用的彈出來好多不用管的
    進擊的工控人
    看什么看!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 298 個
    工控威望: 630 點
    下載積分: 1697 分
    在線時間: 268(小時)
    注冊時間: 2019-05-29
    最后登錄: 2024-11-06
    查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-09-07 17:08
    喜歡用雙線圈的,到時要是被雙線圈困擾的時候,就知道痛苦了。就是覺得邏輯沒問題,但是就是實現不了。所以,我個人還是建議用M去中轉,不要出現雙線圈。
    加油!
    kevin4433
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 390 點
    下載積分: 6171 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2023-07-24
    查看kevin4433的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-11-21 12:02
    M都舍不得用,那三菱做那么多M干什么?
    光陰2021
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 1012 點
    下載積分: 4890 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2018-02-09
    最后登錄: 2024-09-24
    查看光陰2021的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2020-11-23 16:19
    3樓的應該可以解決
    無風不起浪
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go