我買了條編程線,在網上下載了驅動,可是電腦與PLC無法連接,臺式電腦。不知那里出了問題求各位懂的告知USB-CIF02
[ 此帖被zhuao6在2020-09-01 09:01重新編輯 ]
01832303972
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 101 點
下載積分: 43941 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2020-07-04
最后登錄: 2024-12-23
查看01832303972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-31 12:15
首先要確認你的PLC型號,然后才是確認通訊連線型號適用
01832303972
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 101 點
下載積分: 43941 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2020-07-04
最后登錄: 2024-12-23
查看01832303972的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-31 12:17
安裝后通訊線驅動后要注意這條通訊線所占用的端口,聯線時要指定這個端口,不然是聯不上的!
樓主留言:
端口看了的,通訊指示燈在閃,就是連不上PLC
01832303972
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 101 點
下載積分: 43941 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2020-07-04
最后登錄: 2024-12-23
查看01832303972的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-31 16:38
你要和哪個型號的PLC聯線,如果是CPM1系列,那是用專用接口CN20,如果是跟CQM1 聯,有用com  d9的接口。
你買的聯線是用在哪里的,還有你確認你的聯線會不會只是USB TO RS232?
樓主留言:
我的是USB-CIF02編程線PLC是CPM2AE
01832303972
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 101 點
下載積分: 43941 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2020-07-04
最后登錄: 2024-12-23
查看01832303972的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-08-31 16:51
如果PLC是用的com d9 而你的聯線只是單純的USB轉232,那就要另外再加一根轉接線
PC        PLC
2 ---------- 2
3----------- 3
5------------9
4--6        4--5
7--8