秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2025-01-11
查看秋雨231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-01 17:02
    西門子1511C 1PN跟15臺安川變頻器做PN通訊,要求同時升降速,還有兩個觸摸屏,這種情況下,通訊15個變頻器會不會數據傳輸延遲。各位大俠誰做過多變頻器PN通訊同步升降速的,發表一下建議。會不會像Modbus通訊一樣信號延遲。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-02-05
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-11 14:49
DP都可以,PN肯定沒問題,無須IRT,但電機側要裝編碼器,比如薄膜機,關鍵點是高速自動換卷時的同步