• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2024-09-06
查看秋雨231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-01 17:02
    西門子1511C 1PN跟15臺安川變頻器做PN通訊,要求同時升降速,還有兩個觸摸屏,這種情況下,通訊15個變頻器會不會數據傳輸延遲。各位大俠誰做過多變頻器PN通訊同步升降速的,發表一下建議。會不會像Modbus通訊一樣信號延遲。
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5245 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-09-14
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-01 22:04
高端,學習中
csca1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 222 點
下載積分: 808 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2024-09-11
查看csca1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-12 21:51
首先,你要說清楚安川變頻器的型號?

我之前做的是S7-1200控制十幾臺安川H1000變頻器,用profibus




dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 1036 點
下載積分: 5369 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-09-21
查看dzh832的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-08 19:21
學習學習
工控子墨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 253 點
下載積分: 14675 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2024-07-08
查看工控子墨的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-30 18:59
都是牛眾人呀
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-01-30 20:51
PN是同步通訊的,同步精度遠低于你plc的掃描時間,所以不用考慮通訊延遲,反倒是要考慮你怎么寫程序才能保證數據在同一個周期內同步刷新。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1754 個
工控威望: 2008 點
下載積分: 2647 分
在線時間: 2172(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-20
查看eledesigner的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-02-01 09:28
引用
引用第5樓sjbandmm于2021-01-30 20:51發表的  :
PN是同步通訊的,同步精度遠低于你plc的掃描時間,所以不用考慮通訊延遲,反倒是要考慮你怎么寫程序才能保證數據在同一個周期內同步刷新。


PN也沒有你想象的快。
xgl898398
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 170 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2024-09-19
查看xgl898398的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-02-07 21:28
我做過1510和10幾個丹佛斯變頻器的pn通訊
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 6570 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-09-21
查看尹夢超的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-02-08 11:52
PN通訊是周期通訊,和MODBUS又不一樣,又不要自己做輪詢,延遲這種東西一般不需要考慮,除非變頻器的PN板卡做的不咋地,還有就是電柜內的屏蔽做的不好,如380的電和pn網線交叉影響。另外PN的網線需要選屏蔽及質量較好的雙絞線。
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2024-09-06
查看秋雨231的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-02-11 07:46
引用
引用第2樓csca1于2020-10-12 21:51發表的  :
首先,你要說清楚安川變頻器的型號?

我之前做的是S7-1200控制十幾臺安川H1000變頻器,用profibus
[attachment=248341]

.......

   這個DP通信我很多年前就做過了,這個沒問題的,現在是做PN通信,就是想知道會不會有延遲,畢竟都是PN控制西門子自家的變頻器,別家的好像很少見到,另外這個跟安川變頻器系列應該關系不大,只要能加裝PN卡的應該都是支持PN通信的,比如A系列,H系列,最新的GA700系列都支持的。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 1026(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-09-19
查看ajunn的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-02-11 14:49
DP都可以,PN肯定沒問題,無須IRT,但電機側要裝編碼器,比如薄膜機,關鍵點是高速自動換卷時的同步
zoujiaqing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 272 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-08-04
查看zoujiaqing的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-02-26 17:06
有通訊案例分享一下349556048@qq.com
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go