西門子變頻器電流檢測故障維修現象:在西門子變頻器出現電流檢測故障時會顯示F001等故障代碼,變頻器出現過電流、電流電路檢測故障。
西門子變頻器電流檢測故障維修原因:導致西門子變頻器出現電流檢測故障原因可能存在以下幾種情況:①變頻器的控制板損壞;②編號為7840電子元器件損壞;③變頻器的小板損壞。這三種故障原因是變頻器維修電流檢測故障常見的故障原因。
西門子變頻器電流檢測故障維修過程:在變頻器通電時,使用萬用表直流檔對7840進行檢測,將黑頭接5腳,紅頭分別連接6、7、8腳,萬用表顯示的數值為2.5、2.5、5是正常,否則7840電子元器件就是損壞。對變頻器小板進行檢測,也是對7840進行檢測,萬用表黑筆接7840的第5腳,紅筆以從左到右的順序進行測量,正常的數值為2.5、2.5、2.5、3.4、1.5、0、1.6。如測量數值不是上述數值,變頻器的小板就是損壞了。