  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
無良!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-11-16
查看無良!的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-17 08:23
各位大腿早上好
下載設備上裝了一個額定輸入電流3.4A的開關電源,客戶讓在開關電源前面加一個保護措施(短路),如果選擇空開或者保險絲,應該分別選擇多大的
有事加我頭像微信
陽1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 11997 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2020-06-29
最后登錄: 2024-12-23
查看陽1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-17 09:18
3A應該就夠了
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7865 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-12-17
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-17 11:54
空氣斷路器。2P,4A,符合你要求
工控普通人,學習在路上
大海嘯
平常心對待每件事
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 112 點
下載積分: 517 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2024-12-19
查看大海嘯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-18 11:36
我一般選用3A的D型開頭靈敏度比C型高
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-09-19 09:52
3-5A都可以,不裝開關也沒多大問題。正版開關電源自己有短路保護功能。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-09-19 10:53
不要選太小,會誤動作的
太陽雨
太陽雨
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 635 點
下載積分: 80603 分
在線時間: 39551(小時)
注冊時間: 2006-11-16
最后登錄: 2024-12-23
查看太陽雨的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-09-19 11:12
3A保險絲就夠了,成本又低。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1080 個
工控威望: 1341 點
下載積分: 3411 分
在線時間: 726(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-22
查看bruce2020的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-09-19 21:50
開關電源前加斷路器。開關電源直流輸出加直流型斷路器。輸出端或者負載幾個電磁閥共一個保險絲。雖說老式。但是一般不會燒感應器的線。我碰到過好幾個案例,都是DC24V短路,造成感應器線燒壞,或者電磁閥線燒焦,皮都焦破了。附近的線也跟著燒焦。開關電源美壞。主電源主開關沒跳閘。設備是韓國和泰國的。開關電源都是牌子貨,一個是歐洲的牌子。另一個是歐姆龍開關電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jiasang0730)
    aabbcc296
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 862 個
    工控威望: 1255 點
    下載積分: 6053 分
    在線時間: 607(小時)
    注冊時間: 2009-03-07
    最后登錄: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-09-20 12:26
    開關電源前后都得加斷路器
    無良!
    有事加我頭像微信
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 7751 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2020-01-15
    最后登錄: 2024-11-16
    查看無良!的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-09-26 08:34
    短路不應是額定電流的1.2-1.5倍嗎
    引用
    引用第1樓陽1234于2020-09-17 09:18發表的  :
    3A應該就夠了
    有事加我頭像微信
    無良!
    有事加我頭像微信
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 7751 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2020-01-15
    最后登錄: 2024-11-16
    查看無良。〉 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-09-26 08:35
    短路不應是額定電流的1.2-1.5倍嗎
    引用
    引用第4樓李志華于2020-09-19 09:52發表的  :
    11樓  發表于: 2020-09-26 08:35
    短路不應是額定電流的1.2-1.5倍嗎
    引用
    引用第6樓太陽雨于2020-09-19 11:12發表的  :
    3A保險絲就夠了,成本又低。
    有事加我頭像微信
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go