123456zjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 147 點
下載積分: 670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2023-06-24
查看123456zjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-24 11:29
  請問大俠們,三菱變頻F840-00310可以外接制動電阻嗎?我看說明書上沒有呢?如果可以外接,應該接哪兩個端子呢?謝謝!
guangyu85
工程師
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 520 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5757 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-11-10
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-24 13:24
第一步你得弄明白,制動電阻的作用是什么,為什么額要接為什么不接?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-24 16:58
如果F840要接制動電阻,需要安裝制動單元,成本很高。

而且F840是輕載型,并不適合這種用途。

建議選型時考慮A840或E740。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19347 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-10-28
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-24 17:17
F800系列是沒有內置制動單元的,如果你要加制動電阻,要加個制動單元才可以接,制動單元的那個價格也挺貴的