引用
引用第8樓wuyong于2020-09-28 08:50發表的 :
仔細學習了,不知道是不是最終上報版的,有以下幾點探討:
1.內容有一處錯別字,“意味”輸成了“異味”,部分處理內容語言可以精簡些。
2.故障處理過程沒有注明明確的時間線,無法對故障處理中一些因某些因素造成的時間浪費進行檢討。
3.最重要的是沒有寫清預防措施,(當然預防措施不一定百分比能避免,但只要能下次該故障能快速處理好也是有意義的),從本故障來看,是編碼器異常的原因導致了位置沒到位就動作,造成了撞機,那能不能考慮在設備上再加一個檢測開關,避免此類異常造成的誤動作。還有后面無法把參數寫入變頻器的原因沒說清楚(這個也影響了不少的恢復時間),是更換了不匹配的編碼器或變頻器造成的?還是其它原因,下次出現同樣問題應該怎么處理也可以總結下。
附件是本人以前處理一個故障寫的,也刪除了部分內容,大家可以一起看看,歡迎討論。
8樓的糾正預防報告比較規范,只是預防措施中第一條比較“不合理”,避免不必要關機?這是純粹從工程技術的角度出發的。從用戶的角度出發,這種提法是會挨罵的。
正常來說,一臺設備關機,是肯定會經常發生的,如果關機會導致部件壞,那要么是部件質量問題或電路設計問題,都需要整改!而不是強制性地要求用戶避免關機。