sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-10-28
查看sam029的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-22 11:13
       一臺FX2N-128MR 電池低壓報警故障 手頭沒有萬勝的ER6C 就從一臺臺達PLC上拆了一個帥福德的3.6伏電池 更換插頭后裝回FX2N  PLC重新上電 BATT.V依然報警  電池在臺達上使用正常 PLC反復上電 有時就正常 電池不報警 有時報警 請問各位大神 這是什么原因?硬件出問題了嗎?
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-22 11:43
FX2N 查看看D8005與D8006
新電池電壓應該是3.6V => D8005=36
電池電壓低下警報3.0V => D8006=30

D8006  > D8005    == 警報
樓主留言:
電池電壓用萬用表測量有3.7V左右
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-22 11:49
樓主 查看寄存器 D8006 有沒有被亂改
樓主留言:
通訊不上 沒法監測
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-22 16:11
FX2N 無法傳這么快吧
FX2N 以前只用到19.2Kbps

可能缺電太久 整個程序或參數斷鏈
需要清除記憶體