伺服電機斷電后無法剎車抱死,什么原因?z軸直接掉下來!
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3107 分
在線時間: 972(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-22
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-26 13:45
不帶剎車的伺服電機肯定掉下來,帶剎車的伺服電機,檢測下剎車電源有沒有斷開,斷開了就是電機剎車壞了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zwf19840506) 熱心助人!
  • 三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
    laiqius
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 673 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2017-07-22
    最后登錄: 2023-08-04
    查看laiqius的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-10-26 13:56
    樓上正解
    moyqfujian
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1532 個
    工控威望: 15103 點
    下載積分: 2986 分
    在線時間: 1420(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2024-12-22
    查看moyqfujian的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-10-26 14:07
    伺服電機有兩種,一種帶剎車,一種不帶剎車,不帶剎車伺服電機斷電能動,帶剎車伺服電機斷電剎車包死。
    18977362065
    知易行難
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 213 個
    工控威望: 273 點
    下載積分: 11391 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2019-02-27
    最后登錄: 2023-09-27
    查看18977362065的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-10-26 16:09
    如果是帶剎車伺服電機,斷電還是會掉,極可能是剎車的力小于結構垂直自重力,要么改機械結構,要么換更大慣量的剎車電機
    wliouw
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 85 點
    下載積分: 432 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2020-09-02
    最后登錄: 2020-12-14
    查看wliouw的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-10-27 08:50
    是帶剎車的,這個現象跟程序有關嗎?
    引用
    引用第1樓wzy139076378于2020-10-26 13:45發表的  :
    不帶剎車的伺服電機肯定掉下來,帶剎車的伺服電機,檢測下剎車電源有沒有斷開,斷開了就是電機剎車壞了。
    luo76
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1623 點
    下載積分: 113517 分
    在線時間: 626(小時)
    注冊時間: 2008-09-06
    最后登錄: 2024-12-22
    查看luo76的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-10-27 08:59
    伺服是和剎車同時斷電嗎,
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 770 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 399 分
    在線時間: 604(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-10-27 09:35
    還有檢查一下剎車的電路,伺服驅動器的參數等等,沒有及時放掉也是有可能的

    我們以前遇到過以為剎車力矩不夠又去加了減速機導致速度不夠,最終其實是能剎住(買正規品牌的伺服,慣量夠剎車性能肯定夠)的只是現場的電氣工程師參數設置有問題,剎車不及時而已
    干凈乏味
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 779 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2019-12-17
    最后登錄: 2022-03-12
    查看干凈乏味的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-10-27 10:41
    伺服電機應該是配有斷電剎車的和編碼器的線捆在一起,有兩根單獨的細線
    看看是不是沒有接
    dmf790101
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 331 個
    工控威望: 7192 點
    下載積分: 4808 分
    在線時間: 484(小時)
    注冊時間: 2016-02-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看dmf790101的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-10-28 10:02
    斷電也能剎車
    iixiixiixii
    在錯誤的地方再努力都是徒勞...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 2229 點
    下載積分: 8026 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2012-04-16
    最后登錄: 2024-12-06
    查看iixiixiixii的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-10-28 13:36
    查找一下使能控制,有些伺服器本身有帶有剎車功能的,如果是一體式的,要查看控制軟件是否沒有寫好.
    智能機器人設計及生產銷售...
    書香伴侶
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 251 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 414 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2019-03-01
    最后登錄: 2024-12-17
    查看書香伴侶的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2020-10-28 21:22
    如果確認伺服帶剎車,參數正確的情況下,還發生這情況,還可能是伺服選小了。剎車剎不住
    • «