冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 290 點
下載積分: 2637 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-12-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-30 08:16
現在項目需要控制步進電機到達光電開關位置停止,可以使用絕對或者相對定位指令,到達光電開關信號時切斷定位指令的條件。
這樣使用可以嗎?
還是有沒有其他指令用。
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 201 點
下載積分: 779 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-30 08:23
絕對或相對是你所給定的脈沖量和頻率量所發的一段脈沖
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 201 點
下載積分: 779 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-30 08:28
如果要用傳感器來截斷脈沖的話就用PLSV指令
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 290 點
下載積分: 2637 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-12-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-30 08:30
使用絕對和相對還可以設定距離,可以保護防止傳感器失靈吧
引用
引用第2樓干凈乏味于2020-10-30 08:28發表的  :
如果要用傳感器來截斷脈沖的話就用PLSV指令
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 201 點
下載積分: 779 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-10-30 08:35
絕對或相對相當于你給多少脈沖他就走多少脈沖,除非步進電機丟步發生危險,如果用PLSV的話你沒有抑制條件脈沖就一直再觸發
dabanshuan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 676 點
下載積分: 460 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2024-12-14
查看dabanshuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-10-30 08:57
DDVIT 可以參考中斷定位
VX:13628473043       QQ:445431500
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-10-30 10:14
引用
引用第5樓dabanshuan于2020-10-30 08:57發表的  :
DDVIT 可以參考中斷定位

中斷定位指令,到了就停止
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-10-30 10:28
觸發特M 立即停止也可以
阿米爾帕西諾
szanh.com日本安川、埃斯頓(英國翠歐)系列產品
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 1558 點
下載積分: 19842 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2019-01-22
最后登錄: 2024-12-20
查看阿米爾帕西諾的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-11-02 10:33
引用
引用樓主冠軍歐洲于2020-10-30 08:16發表的 控制步進電機到達光電停止程序 :
現在項目需要控制步進電機到達光電開關位置停止,可以使用絕對或者相對定位指令,到達光電開關信號時切斷定位指令的條件。
這樣使用可以嗎?
還是有沒有其他指令用。

有定制的步進電機可以直接Y點驅動電機正反轉動。感應器接通就復位Y點就停下來了。當然這種在要求不高的位置定位上是可以用的。同時是在兩點之間的轉動使用較多(旋轉步進電機)。
混口飯吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5495 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2021-04-10
查看混口飯吃的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-11-04 11:57
JOG可不可以啊
暴走的綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2023-08-30
查看暴走的綿羊的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-11-09 11:30
直接用JOG不就好了?